Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Pclta-21
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
bakh76
На объекте есть 4 классических сети из контроллеров TAC Xenta 400 серии. Все 4 сети подсоединены к ПК через 4 карты PCLTA-21
После замены рухнувшего харда Виста была установлена заново. Нашел старую базу данных в виде папки DB и подсунул её на место "c:\Program Files\TAC\TAC Vista 4.4.2\Db\"
Vista пишет ошибку что все 4 ЛТА не имеют коммуникационного порта:



При этом наладчик, делавший данную систему диспетчеризации уверяет, что все должно работать.
Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой. Подскажите порядок действий.
Dmitry K.
Убедитесь, что драйвера плат PCLTA-21 установлены корректно и работают. Для этого в Панели управления найдите и запустите LonWorks Plug 'n Play. Там протестируйте Ваши платы, если надо, то можно заресетить их.
miheich
Удалите из дерева Vist-ы порты PCLTA. Затем заново создайте их и привяжите к сетке. (как делали бы, если создавали новую базу).
Vista помнит адреса карт и сейчас обращается по старым адресам, а у Вас после установки они новые. Ну, и, конечно, убедитесь что драйвера установились (панель управления -> т.д.), как советовал Дмитрий Казаков.
bakh76
Цитата(Dmitry K. @ 5.10.2012, 18:32) *
Убедитесь, что драйвера плат PCLTA-21 установлены корректно и работают. Для этого в Панели управления найдите и запустите LonWorks Plug 'n Play. Там протестируйте Ваши платы, если надо, то можно заресетить их.

да, совсем забыл в вопросе упомянуть, что дрова на карты поставил, встали они корректно, в LonWorks Plug 'n Play резетил и тестировал: ответ- сконфигурировано (на англ). Перепробовал все три режима (VNI, L7 и еще какой то)- результат нулевой.
bakh76
Цитата(miheich @ 5.10.2012, 19:39) *
Удалите из дерева Vist-ы порты PCLTA. Затем заново создайте их и привяжите к сетке. (как делали бы, если создавали новую базу).
Vista помнит адреса карт и сейчас обращается по старым адресам, а у Вас после установки они новые. Ну, и, конечно, убедитесь что драйвера установились (панель управления -> т.д.), как советовал Дмитрий Казаков.

Пытался создать новый порт PCLTA и тут последовал интересный и обидный швах: создал порт LTA1_1, далее пытаюсь добавить lonworks через "файл-->новый" и там доступны для добавления только "объекты", а lonworks это в "устройства"...
Хотя в созданный LTA1_1 пкеретаскиваются мышкой уже существующая lonworks1 из LTA1, но LTA1_1 так же остается не подключенным.
Наладчик советовал в свойствах LTA1 в строке "адрес устройства" прописать "имя сервера-адрес карты". Прописывал "zarechie-LTA1" -результат нулевой, "zarechie-LON1" выдает системную ошибку, а на все другие варианты что не существует такого устройства (кстати в моем скрине в свойствах LTA1 в строке "адрес устройства "zarechie-LTA1" это мое рукотворство- изначально она была пустой.
Наладчик так же высказывл предположение, что у меня усб-ключ ползовательский, а не разработчика, хотя раньше я запускал менту и правил прикладные программы и графику?
Может можно как то узнать новые адреса карт и прописать их в Висте?
И еще посоветуйте: изучая мануал "Создание сетей LNS (для висты), там ЛТА карта добавлялась в сеть через LON Maker и Vista system plugin. Хотя это и не совсем аналогичный вариант,т.к там присутствуют контроллеры других производителей и роутеры, но может стоит попробовать? Поиожет ли это?
bakh76
И еще, может кто подскажет, можно ли на висту 5 подсунуть базу от Висты4
ttt
Можно использовать БД Висты 4 в Висте 5.

По поводу LTA.
Создайте новую тестовую пустую БД. Через сервер сетап.
Создайте порт ЛТА. Создайте Сеть под этим ЛТА (правой кнопкой мыши на ЛТА и "новый"). Сделайте операцию коммишен ("инициализация и загрузка") этой сети.
Если все успешно, ЛТА и сеть будут зелеными.
Посмотрите свойства сети, Вкладка Домен.
Сделайте это для трех других лта.
Если это не получается на пустой БД - ищите проблему.
Только потом подключайте рабочую БД. Как подключать - есть разные решения.

bakh76
Цитата(miheich @ 5.10.2012, 18:39) *
Удалите из дерева Vist-ы порты PCLTA. Затем заново создайте их и привяжите к сетке...


Что значит "привяжите к сетке"? можно поподробнее
miheich
В свойствах сети LonWorks укажите порт LTA, который для данной ветки используете (новый созданный).
bakh76
Проблема решена
Всем, кто откликнулся, спасибо за помощь!!!

Проблема была в "кривой" установке винды (NetFramework не встал)

Тема закрыта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.